一、家用空调2019年前机型
(一)E、M、H、G系列直流变频挂机:
E0 EEPROM 参数错误指示
E1 室内机和室外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断开保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P4 直流变频压缩机位置保
(二)N、W列直流变频挂机:
E0 EEPROM 参数错误指示
E1 室内机和室外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断开保护
E5 室外温度传感器故障或室外807EEPROM故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P4 直流变频压缩机位置保护
(三)C列全直流变频挂机:
E1 EEPROM 参数错误指示
E2 室内机和室外机通信故障
E3 过零检测出错
E4 风机速度失控
E5 室外温度传感器故障或室外 E 方参数故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外风机速度失控故障
E8 显示板通信故障
E9 IPM 模块故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P3 室外温度过低保护
P4 直流变频压缩机位置保护
(四)I列直流变频挂机:
(五)J 、 K 、 L、R 、 K太阳能系列直流变频挂机
(六)50FBPY、50BPY变频柜机
E01 一个小时四次模块保护
E03 一个小时三次排气温度保护
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P02 IPM 模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板3分钟通讯不上
(七)美的系列侧出风嵌入式空调器
E0 上电时读 EEPROM 参数出错
E1 室内房间温度T1传感器开路或短路
E2 室内蒸发器温度T2传感器开路或短路
E3 冷凝器温度T3传感器开路或短路
Pd 四次电流保护
(八)A、B、FA 、FB 、FC 、GA、GC、H 、HA 、HB、J、K、N 、P、Q1、Q2、Q3、 U 、 V 、V1、 W 、X等系列分体机
E1 上电时读 EEPROM 参数出错
E2过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 四次电流保护
E5 室内房间温度传感器开路或短路
E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路
E8 过滤网复位故障
(九)Q系列:
E1 T1传感器故障
E2 T2传感器故障
E3 T3传感器故障
E4 T4传感器故障
E5 网络通信故障
E6 室外保护
E7 加湿器故障
E8 静音除尘故障
E9 EEPROM出错
GA 、K系列柜机、 J 、 N、P、Q1、Q2、Q3、R 系列柜机、S1、S2、S3、S6、 U 、V、 W 、 V2等系列
E1 T1传感器故障
E2 T2传感器故障
E3 T3/T4传感器故障
E4 T4传感器故障(变频机)
E5 网络通信故障
E6 室外故障
E7 加湿器故障
E8 静电除尘故障
EQ 自动门故障
二、家用空调2019年及以后:
(一)室内机显示板可显示故障
1、柜机故障显示:
2、挂机故障显示:
E0 EEPROM 参数故障
E1 室内机和室外机通信故障
E2 过零检测故障
E3 室内风机速度失控故障
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
E7 室外直流风机失速故障
P0 IPM模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
P4 直流变频压缩机位置保护
(二)变频维修小板可显示故障
三、美的家用变频空调维修步骤:
(一)E0 EEPROM 参数故障:检查室内电控板,或更换室内电控板;
(二)柜机显示E1室内温度传感器异常、柜机显示E2室内蒸发器温度传感器异常、挂机显示E6 室内温度传感器异常,检查室内电控板、温度传感器;排查步骤:
(三)柜机显示E3、挂机显示E5:室外温度传感器故障;检查室外电控,室外温度传感器,排查步骤;
(四)柜机显示E5,主板与显示按键板通信故障,检查室内主板、按键板和接插线;
(五)柜机显示E9,开关门故障;检查室内电控、开关门电机、光电开关、出风框部件;
(六)柜机显示E8、挂机内机显示E1 :室内外通信保护:检查室内主板、室外主板、电抗器、整流桥、室内外连接线组;
(七)柜机内机显示Eb、挂机显示E3:室内风机失速;检查室内机主板、内风机、内风叶;
(八)室内板显示P0:IPM模块故障;检查外电控板、压缩机、压缩机连接线组;
(九)室内显示P1:电压保护:检查室外电控板;或空调无故障;
(十)室内显示P2 压缩机顶部温度保护:检查压缩机顶部温度传感器、压缩机连接线;
(十一)柜机内机显示P4 室内蒸发器保护关压缩机;检查室内电控、蒸发器温度传感器、室内风机,排查步骤:制冷时:低温保护;制热时:高温保护;
柜机内机显示P5 室外冷凝器保护关压缩机;检查室内电控、冷凝器温度传感器、室外风机,排查步骤同上;
(十二)柜机显示P6、挂机显示P4:直流变频压缩机位置保护;检查室外电控、压缩机;需借用变频检测小板进行排查;变频检测小板对应的故障如下:
(十三)柜机内机显示E7 室外排气温度过高关压缩机 :检查室外电控、排气温度传感器、缺冷媒;检查步骤:
第一步:把排气温度传感器插头拔下,使其温度接近环境温度,用万用表测量传感器阻值,可参考E1故障排查,确定是否为传感器故障或对应的电控板故障;
第二步:参考变频机性能维修手册,确定整机系统是否故障 或缺冷媒;
四、变频空调不可显示保护检修步骤及解决方法:
五、美的中央空调链接:
(一)美的中央空调调试地址码设置:
详细内容链接:美的中央空调调试地址码设置
(二)美的中央空调维修故障代码:
详细内容链接:美的中央空调维修故障代码
(三)美的中央空调多联机WIFI线控器故障调试:
详细内容链接:美的中央空调多联机WIFI线控器安装调试和故障代码
(四)美的中央空调末端常见故障分析及解决方法;
详细内容链接:美的中央空调末端产品常见故障分析及解决办法
END!